比如在普通梯形圖中:
LDI X0
OUT Y0
LD X0
OUT Y0
Y0先是1后變0,最后結果Y0為0
簡單SFC中:
步S0中使Y0置1,轉移條件成立進入步S10,步S10里執行Y0=0,結束。
現在問題來了:
SFC中正常運行到最后,Y0是為0的,那如果我使轉移條件不成立,那么S10里的指令還會執行嗎?Y0最后是1還是0??
還請幫忙
分享
wengine
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
633 點
下載積分:
955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2015-03-02
最后登錄:
2024-10-15
查看wengine的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-03-03 14:58
全看
|
小
中
大
LDI X0
OUT Y0
LD X0
OUT Y0
這個是不允許的,屬于線圈重復輸出,就是說Y0不能被重復輸出兩次以上,容易造成程序運行混亂,Y0最后的狀態甚至有可能變為不確定,就是無法預測它是0還是1。
PLC指令是不停的在掃描,當轉移條件不成立時,下面的狀態不執行。
SFC中正常運行到最后,Y0是為0的,那如果我使轉移條件不成立,那么S10里的指令不會執行,Y0最后是1
分享
wengine
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
633 點
下載積分:
955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2015-03-02
最后登錄:
2024-10-15
查看wengine的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-03-03 16:26
全看
|
小
中
大
程序是不斷掃描的,而不是說停在哪一個狀態上。當某一步的條件成立的時候,就顯示其結果。
在每個掃描周期都會對整個程序進行掃描,當掃描到輸入條件改變時就輸出相應的結果。
當轉移條件不成立的時候,只執行條件以前的程序,條件后面的程序不執行,然后重新掃描,而不是停了。
從結果來說,你只能看到條件之前程序步的執行結果,看起來就是程序停在上一個狀態。