三菱fx3u的plc;在控制fx-5a模塊輸出到變頻器程序中;在加,減數字程序中;m501的常開點是動作的;但是;在程序中,在觸摸屏中找不到這個m501的輸出;排除通訊;排除組合位元件。請問朋友這個m501動作來自哪里?謝謝;
分享
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
785 個
工控威望:
5312 點
下載積分:
15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間:
2011-12-21
最后登錄:
2020-05-31
查看zmy450365的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-02-05 18:44
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓cwxok于2015-02-05 13:49發表的 :
M501 是斷電保持,如果之前有ON過,一直沒有OFF過,就算程式里沒有M501,他也是保持ON狀態,手動清除就好了!
請教2樓朋友;怎么知道m501是斷電保持,呢;手冊上有介紹嗎?