求助三菱FX-3G PLC使用內置定位功能控制轉盤多工位的定位
上一主題
下一主題
xiaolujs
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
133 點
下載積分:
477 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2011-07-11
最后登錄:
2025-06-17
查看xiaolujs的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-01-29 19:45
全看
|
小
中
大
最近在做一設備,使用FX-3G,控制轉盤,轉盤每次定位72°,有5個工位,伺服部分的程序應該如何編輯,自己的思路是使用絕對位置定位指令,當定位到360°后,將當前值清零,用這種方法做出來,設備連續運轉一段時間就出現了累計誤差,不知道是哪兒的問題,請教各位工控高手指點迷津,萬分感謝!
分享
vdadiv
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
226 點
下載積分:
72049 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間:
2013-03-31
最后登錄:
2025-07-24
查看vdadiv的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-30 10:52
全看
|
小
中
大
轉盤我做過12個分割位置,每次移動30度,
即使誤差是一個脈波,也是會累計的,歸完原點後,誤差很小,連續轉了
幾個小時之後,誤差累計,位置就跑掉了.....
我後來加了一個感應信號(x10),每次啟動定位的動作是:
啟動 -> 速度1 -> x10 on(中斷處理) > 1速度定位(相對位置)
速度1大概移動5度,就會感應x10的信號,然後中斷定位(25度),完成位移30度...
x10信號是定位的觸發點,沒累計的問題了...