我從FX3U-4AD-ADP模塊中讀取到4-20Am相對應的數值,請問怎么把得到的數值轉化為我需要的實際壓力值
比如我讀取到的數值 D8280 為400 并且400有些波動 需要使用到哪些指令來轉化成壓力值 計算時是不是涉及到小數
懇請高手指點
分享
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
244 個
工控威望:
3104 點
下載積分:
11176 分
在線時間: 908(小時)
注冊時間:
2014-03-06
最后登錄:
2025-07-25
查看工控無涯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-29 08:21
全看
|
小
中
大
三菱應該線型轉換指令,,直接轉就行了,,打個比方:4-20MA對應他的數值是0-1000,而量程是0-100KG。那400這個數值用直線轉換后=100*(400/1000)=40KG 此時測量到的實際壓力就是40kg,,如果精確到小數點的話就用浮點數指令。。
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156