我從FX3U-4ADP模塊中讀取到的數值怎么轉化為實際壓力
上一主題
下一主題
caizebin
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
116 個
工控威望:
267 點
下載積分:
2293 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間:
2014-07-02
最后登錄:
2024-08-05
查看caizebin的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-01-29 00:02
全看
|
小
中
大
我從FX3U-4AD-ADP模塊中讀取到4-20Am相對應的數值,請問怎么把得到的數值轉化為我需要的實際壓力值
比如我讀取到的數值 D8280 為400 并且400有些波動 需要使用到哪些指令來轉化成壓力值 計算時是不是涉及到小數
懇請高手指點
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-29 08:17
全看
|
小
中
大
一般按公式:y=ax+b ,斜率a根據你的壓力傳感器量程可換算得出,位移b為4mA時D8280的數字量,x為D8280的實際值,y即是你想要的壓力值了,你要是希望得到的壓力值更精準一點,可先將數據轉換成2進制浮點數運算,運算完成后再轉回2進制數,波動略大,可以將實時數據累加,計算平均值,這樣能夠抑制波動,若累加次數30次以上得到的平均值仍有較大波動,則應考慮傳感器信號干擾問題。