控制柜內有發熱量很大的變頻器,柜內安裝了散熱風扇,有何種方法給風扇做報警顯示到觸摸屏上顯示風扇是否在工作,這個報警是在風扇得電而不工作的情況下。求指導(有何經濟實惠的方法)
常熟崴立
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8307 個
工控威望:
10441 點
下載積分:
21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-26
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-27 18:25
全看
|
小
中
大
風扇處電源并聯繼電器,繼電器觸點做為風扇有電的信號輸入PLC,風扇出風側增加風壓開關,風壓開關的信號進入PLC就行了,剩下的就是編程了。