三菱FX系列PLC對光柵尺的零位信號的處理
上一主題
下一主題
aierjet
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
111 點
下載積分:
727 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2014-10-14
最后登錄:
2019-08-13
查看aierjet的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-01-25 23:09
全看
|
小
中
大
光柵尺是24V TTL信號 有 A、B、RI三路輸出信號 RI 是零位信號 用的是高速計數器C252 A、B、RI、三路信號分別接了 X0、 X1 、X2 。
光柵尺的行程是從-45mm到100mm
現在問題是斷電以后 PLC會保存斷電時的位移數據(如在位移-45mm的時候斷電)
在下一次上電前 光柵尺的實際位移出現變化(如實際位置在100mm的位置了),但是開機上電的時候
會將(-45mm)當成現在的位移 因為PLC保存的數據是(-45mm)。
這樣觸摸屏上顯示的數據就會出現錯誤 如果光柵尺上升 數據就會出現 從-45mm到-190mm的變化。
反正是每一次開機的時候的數據會以上一次斷電時的數據為基準 上升減小 下降增加
這就相當于 位移0 mm不穩定 是變化的 不知如何解決了
光柵尺的 零位信號線RI 接上和取掉對數據沒有影響 之前PLC程序中是 用RI零位信號來復位C252的不知道這樣用是否對
如何理解這個零位信號 在PLC程序中如何用
求大神幫幫忙看看如何解決 謝謝
分享
新手駕駛f22
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
60 個
工控威望:
194 點
下載積分:
737 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2014-02-06
最后登錄:
2020-02-20
查看新手駕駛f22的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-26 20:24
全看
|
小
中
大
這個問題的確不太好解決,沒有氣壓位置不能保持,開機后肯定亂套.我看解決方法一個是用剎車法,條件得允許.另一個辦法是單獨給光柵尺和PLC用不間斷電源供電,隨時計量,好像后一種方法來的快些