奇怪,三菱的DSZR回原方式是不是比ZRN精度要高?
上一主題
下一主題
我好像是
大波就是我
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
309 個
工控威望:
610 點
下載積分:
1407 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間:
2012-12-09
最后登錄:
2025-07-22
查看我好像是的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2015-01-24 22:26
全看
|
小
中
大
如題目。!,F在用的ZRN方式,每一次回的原點位置前后都有一點變化
如果我用DSZR回原方式是不是就是加一個零點信號就可以了?
分享
vdadiv
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
226 點
下載積分:
72049 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間:
2013-03-31
最后登錄:
2025-07-24
查看vdadiv的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-25 14:15
全看
|
小
中
大
用DSZR回原點,當碰到近點信號後,會等到馬達編碼器的零點信號on才會停止,位置清零...
零點信號可以從驅動器的介面接到plc