大家好,今天向大家求教了。今天維修一暫存機時,原本問題是在板堆積時,暫存機就會上升,進行暫存。但是實際中不行,手動可以讓暫存機上升,下降。自動是時,監控程序,輸出正常,量下降接觸器電壓只有15v本應是24v左右。單獨量開關電源,正常。也為發現有短路,最后更換了開關電源,設備正常。因為沒有電子負載,故也沒辦法測試電源輸出的電流。[就想問問大俠們,怎么用最簡單的辦法區別是短路還是電源自身的問題?
分享
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
435 個
工控威望:
7091 點
下載積分:
19664 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間:
2014-09-07
最后登錄:
2024-12-07
查看fengrunsheng的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-23 06:45
全看
|
小
中
大
這個是開關電源的問題
測量也很簡單
找個24V汽車燈泡 或兩個12V燈泡串聯
再用短一點 粗一點的兩根線 把燈泡接到開關電源輸出端
測一下輸出端電壓
如果此時電壓比空載時低很多
說明是開關電源帶載能力下降
原因多數都是內部濾波電容失容
換之既可