大家好,今天向大家求教了。今天維修一暫存機時,原本問題是在板堆積時,暫存機就會上升,進行暫存。但是實際中不行,手動可以讓暫存機上升,下降。自動是時,監控程序,輸出正常,量下降接觸器電壓只有15v本應是24v左右。單獨量開關電源,正常。也為發現有短路,最后更換了開關電源,設備正常。因為沒有電子負載,故也沒辦法測試電源輸出的電流。[就想問問大俠們,怎么用最簡單的辦法區別是短路還是電源自身的問題?
分享
gc007008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
195 個
工控威望:
339 點
下載積分:
2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間:
2013-07-11
最后登錄:
2017-04-01
查看gc007008的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-26 11:12
全看
|
小
中
大
用鉗型萬用表,量出電壓電流,計算功率,不就知道了