在使用FX2N-80MR-D模塊進行plc編程時,線圈前的條件全滿足了為什么線圈就是沒反應?該線圈沒有重復輸出,程序檢測也沒錯誤,各位大蝦幫幫忙,想不通了!
找到原因了Y21的點壞了,換了個位置就行了,謝謝大家熱心的幫助!
[ 此帖被wind0556在2015-01-19 05:26重新編輯 ]
分享
zhengf1989
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
273 點
下載積分:
686 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間:
2012-11-28
最后登錄:
2025-06-12
查看zhengf1989的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-18 11:01
全看
|
小
中
大
是不是步進指令的程序?如果是可能是那一步所在的狀態繼電器沒得電。
樓主留言:
改成最簡單的兩步程序都不行啊
分享
zhengf1989
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
273 點
下載積分:
686 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間:
2012-11-28
最后登錄:
2025-06-12
查看zhengf1989的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-01-18 20:44
全看
|
小
中
大
Y20前面沒有接通啊,x21常開沒有接通啊