為什么我的目標脈沖數減少了,電機不會反轉呢?甚至我把目標脈沖數都改成負值了,電機都不會反轉是什么原因呢?
分享
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
277 個
工控威望:
522 點
下載積分:
714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間:
2009-05-19
最后登錄:
2025-07-17
查看chen_0106的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-01-13 11:30
全看
|
小
中
大
二樓正解:“接線問題或者伺服參數問題,把伺服設置成脈沖+方向模式 不行就換一個PLC或單獨只保留一條程序試試,有少數伺服脈沖口需要外接電阻,不接的話時間長了方向信號端口就燒掉了”或方向控制輸出點斷線。