用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
關于三菱PLC FX3U和FX2N-1PG定位問題
上一主題
下一主題
jcl0320
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
134 點
下載積分:
28066 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2013-05-02
最后登錄:
2024-03-14
查看jcl0320的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-12-29 22:58
全看
|
小
中
大
我用的是三菱PLC FX3U和1PG定位模塊,來控制機械臂。我想用TO命令往BFM17中輸入負整數,但只要一輸入就亂碼變成五位數的正整數了,不知道咋回事?DTOP K0 K17 D26 K1,我在D26輸入60時,是正確的;但輸入-60時,就會變成54346這樣的數;單獨把D26拿出監視,卻是-60,不知道這個DTOP命令能不能在數據寄存器輸入負整數?
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
關于三菱PLC FX3U和FX2N-1PG定位問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院