臺達 DOP-B 連接FX3U CPU 端口 ,三個端口,選擇COM2,選擇RS422 通訊 波特率什么都是默認,站號0,通訊線自己做的 ,按照說明書 5根線也沒錯。 FX端默認參數 ,沒有
設置,就是連不上呢?通訊錯誤3. 如果用232通訊,接上三菱的編程線就沒有問題。請教大神,想知道422 不好用是怎么回事。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
3462 個
工控威望:
21001 點
下載積分:
35597 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間:
2010-01-03
最后登錄:
2025-08-02
查看tkggtdkjpl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-29 10:59
全看
|
小
中
大
422 的T+ T- R+ R- 有邊接T 一邊接R
T+ ----------- R+
T- ----------- R-
R+ ------------ T+
R- ------------ T-
本帖最近評分記錄:
下載積分:+10(guochunyi) 感謝不良貼舉報