各位大俠:你們plc外部輸入的急停和停止按鈕都是使用常開還是常閉。我一直使用常閉點。昨天參加技師口試,監考老師說我把他們以前的教學顛覆了。估計掛了。上圖
分享
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1209 個
工控威望:
1754 點
下載積分:
7588 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2025-07-11
查看sanlihu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-25 20:02
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓龍云浪子于2014-12-25 15:36發表的 :
控制回路等外部接線用常閉,確保線路故障時無法運行或者可以可靠斷開,這就是“失效安全”原則。
OK
緊急情況下可以剪斷控制線來實現急停。