大俠們:MR-J2S-*B伺服控制器,內部電池電壓過低,是否可給PLC發生個脈沖?緩沖地址是多少?能不能實現?請高手指教
故障碼(92、9F)
分享
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
381 個
工控威望:
3613 點
下載積分:
31424 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-05-29
查看lishunlong86的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-12 10:01
全看
|
小
中
大
是可以做到的,你需要在驅動器控制線上自定義一個點,J4的是CN3-13針腳(此針腳用戶可以自定義輸出)接到PLC輸入點上,然后將PD07參數改成09,即可。J2S的沒有用過,應該是一樣的吧,樓主可以試試! [attachment=129864]
qq: 423079203
分享
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
381 個
工控威望:
3613 點
下載積分:
31424 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-05-29
查看lishunlong86的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-12-12 12:44
全看
|
小
中
大
哦,受教了,是否在刷新處添加個變量即可? 謝謝![attachment=129873]
分享
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
381 個
工控威望:
3613 點
下載積分:
31424 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-05-29
查看lishunlong86的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-12-12 14:47
全看
|
小
中
大
不客氣,四樓說的方法可以的,我覺得!簡易運控我沒有用過,所以不知道里面有數據刷新。我用Q173DS也是讀取報警代碼,沒有的報警,就用自定義引腳,或變量來判斷!
分享
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
381 個
工控威望:
3613 點
下載積分:
31424 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-05-29
查看lishunlong86的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2014-12-12 16:18
全看
|
小
中
大
抱歉,我沒有過哦,不曉得,我用的都是motionCPU.不過手冊我在找到了。發給你吧,我沒有中文的資料,希望可以幫到你 。有興趣的話加我創的群:423079203,論壇我都不知道怎么上傳東西! 見諒
分享
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
381 個
工控威望:
3613 點
下載積分:
31424 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-05-29
查看lishunlong86的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2014-12-12 16:26
全看
|
小
中
大
不行,上傳不了資料,留個郵箱吧! [attachment=129902]