問題是這樣的,我之前有一臺設備用的QD75M4,用了三個軸,三個伺服放大器是MR-J2S-B的,我現在想加一臺伺服,最新的伺服型號為MR-J4-A,請問題怎么將其與原來的QD75M4連接上,作為其第4個軸來控制
分享
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
381 個
工控威望:
3613 點
下載積分:
31424 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-05-29
查看lishunlong86的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-12 11:55
全看
|
小
中
大
沒有用過QD75M的簡易運控模塊,你要確定QD75與伺服的通訊方式,如果是SSCNET方式,你可以用J4-B系列代替(用MR Configurator2將其轉換成J3模式)即可。J4-A系列需要發脈沖才行;貌似QD75M不可以發脈沖的,上面的接插件應該是接限位信號等;具體的我就不知道了!你可以搞個手冊看看!