硬件:FX3U-64MT一臺 MRJ3-40A伺服一套
伺服設定位置模式 控制方式:脈沖加方向
故障現象:電機正轉在輸出脈沖頻率為5000左右時脈沖不丟失,發多少就收多少;加大輸出脈沖頻率后脈沖就會丟失每次丟幾十個
電機反轉時輸出脈沖頻率不管大小脈沖多不會有丟失
現在換了幾個電機和驅動器都是一樣的問題,各位大佬們這個該怎么解決?
分享
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
381 個
工控威望:
3613 點
下載積分:
31429 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-07-27
查看lishunlong86的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-12 10:42
全看
|
小
中
大
用MR Configurator2監控下指令脈沖和實際位置的曲線,先不帶負載監控,看是否會丟脈沖;然后再帶負載監控,適當調整電機剛性,看是否有效果。如果沒有,檢查下機械機構(如減速機什么的)。還是不行跟三樓說的,干擾問題,從新換根控制線試試,或加磁環!