昨天公司的沖床上面的PLC 出現怪現象:通電給PLC是正常的,如果在RUN的狀態下(沖床沒動作,沒震動的狀態)。。。。輸入輸出所以都信號都在閃爍。。。。。。一閃一閃的。我把它打到Sotp它輸入的信號就正常了。也不會出現閃爍了。。。
分享
zcmoment002
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
152 點
下載積分:
668 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間:
2013-05-31
最后登錄:
2025-04-15
查看zcmoment002的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-04 15:01
全看
|
小
中
大
鄙人遇到過類似情況,聯想E筆記本SC09和PLC通訊,在筆記本不接電源的情況下PLC正常,筆記本接電源適配器,USB的供電發生變化(可能是我筆記本的USB驅動問題),PLC的一半的輸入輸出在有規律的閃爍。這是我見過的唯一一次集體閃爍。