QJ71C24N MODUBS通迅,發送沒問題,讀取故障
上一主題
下一主題
fqauto
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
155 點
下載積分:
618 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2009-11-04
最后登錄:
2025-07-15
查看fqauto的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-25 18:14
全看
|
小
中
大
QJ71C24N MODUBS通迅,發送沒問題,讀取故障,上圖,不知是哪里的問題,我突然覺得是接收的長度問題,要是接收數據長度在哪里改呢?
補:因為用06寫指令接收的數據數是固定長度,所以沒問題! 而用03讀指令,可以讀多位,數據長度可以變化,不知是不是這里有問題。因為我把D12 存儲數據長度的字改成K1也沒用!
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-26 09:25
全看
|
小
中
大
工具下的通信協議支持功能!
1C2是禁止回波傳送