伺服干擾嚴重,如何處理?
上一主題
下一主題
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
555 個
工控威望:
1593 點
下載積分:
3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間:
2013-12-16
最后登錄:
2025-07-23
查看建控電的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-24 08:21
全看
|
小
中
大
我公司的設備,干擾嚴重,一開機軸就亂跑,軸不亂跑,定位也會有誤差。一百臺差不多會有那么五六臺出出這種情況,
后來我們把私服I/O線的,末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接(安川),如果是松下的伺服我們就把末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接再跟13針腳短接。
最后把所有的0V也接地了。
就這樣各種嘗試 發現這樣干擾減少了,有的幾乎沒有干擾了。
請問各位這樣是否合理?大家又是怎么接的呢?
因為我們一年能出上千臺設備,總會有一些上面有問題。求支援~~~謝謝~~
分享
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
2110 點
下載積分:
4588 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間:
2013-01-17
最后登錄:
2025-01-17
查看會飛的怪獸的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-24 15:01
全看
|
小
中
大
布線要合理,高低壓分開走,信號線采用雙絞線,屏蔽接地
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454