用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
伺服干擾嚴重,如何處理?
上一主題
下一主題
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
555 個
工控威望:
1593 點
下載積分:
3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間:
2013-12-16
最后登錄:
2025-07-23
查看建控電的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-24 08:21
全看
|
小
中
大
我公司的設備,干擾嚴重,一開機軸就亂跑,軸不亂跑,定位也會有誤差。一百臺差不多會有那么五六臺出出這種情況,
后來我們把私服I/O線的,末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接(安川),如果是松下的伺服我們就把末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接再跟13針腳短接。
最后把所有的0V也接地了。
就這樣各種嘗試 發現這樣干擾減少了,有的幾乎沒有干擾了。
請問各位這樣是否合理?大家又是怎么接的呢?
因為我們一年能出上千臺設備,總會有一些上面有問題。求支援~~~謝謝~~
分享
deeply
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
169 個
工控威望:
298 點
下載積分:
3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2011-09-02
最后登錄:
2025-06-08
查看deeply的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-25 08:18
全看
|
小
中
大
如果位置的數量不多,用通訊式伺服,干擾問題就很好解決了(通訊式伺服不等于總線式伺服)
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
伺服干擾嚴重,如何處理?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院