引用引用第14樓王春茂于2014-11-24 11:14發表的 : 這0.4MS掃描周期中包括共同處理,例如I/O刷新,通訊處理等這些時間你就算PLC中是空的程序,這些時間也不會少的,你試試200步肯定沒有0.8ms,另外現在PLC手冊中說的指令執行速度一般指的是基本指令,新出的PLC基本都能達到0.1MS/千步,但是應用指令基本都打不到你這個要求