溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??
1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率
2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷
分享
鄒平王工
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
79 個
工控威望:
2691 點
下載積分:
11385 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間:
2013-04-04
最后登錄:
2025-07-03
查看鄒平王工的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-02 18:26
全看
|
小
中
大
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。