溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??
1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率
2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷
分享
deeply
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
169 個
工控威望:
298 點
下載積分:
3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2011-09-02
最后登錄:
2025-06-08
查看deeply的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-28 17:16
全看
|
小
中
大
第一種理論上是可以做,但是實際上是不需要這樣用的,發熱體有滯后效應的,不是通了電就馬上發熱,而且熱量還有傳遞的過程,所以實際用處是不大的。如果要控制溫度精度高一點,用第二種方式,加快開關頻率就好了,