機臺上0V需要與大地連接嗎?
分享
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2680 個
工控威望:
7394 點
下載積分:
3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2010-12-26
最后登錄:
2023-05-29
查看shi2999的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-20 22:20
全看
|
小
中
大
在有變頻器的地方,如過PLC的DC24電源0V接地,很可能出現損壞PLC的情況。
樓主留言:
為什么哩,為可0V接地就燒PLC?
分享
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2680 個
工控威望:
7394 點
下載積分:
3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2010-12-26
最后登錄:
2023-05-29
查看shi2999的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-11-22 07:42
全看
|
小
中
大
有變頻器的地方,在變頻器工作時你用手去碰電機很多時候是有針刺感,用電筆測可以電亮,有人是地線搞不好,但很多客觀條件就是這樣,這種高頻感應電直接從PLC電源進入PLC的內部,會直接損壞PLC的內部電路或會干擾PLC工作。在有些小設備(PLC是國產禾川,廣東江門市雙水鎮,自動制香設備)見過這接,結果出現PLC程序掉失,PLC開機無法啟動,甚至直接損壞PLC電源和PLC工作紊亂。這是非常低級的錯誤!
[ 此帖被shi2999在2014-11-22 07:48重新編輯 ]