用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
程序樣例
RS485通訊異常求助
上一主題
下一主題
tongyong2008
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
156 點
下載積分:
351 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2013-06-05
最后登錄:
2024-10-24
查看tongyong2008的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-14 21:59
全看
|
小
中
大
有一個水庫四級泵站控制系統,在主站西門子PLC300通過RS-232/485/422光纖MODEM與3個分站進行RS485通訊。出現以下問題,在某個子站出現通訊故障的情況下,主站PLC內部數據(FC1功能塊)一直保持故障前的狀態信號,其他泵站還一直在抽水導致水管多次爆裂。請各位幫忙查找問題所在,并完善程序。附軟件源程序及圖紙,多謝。本人QQ:184861293
分享
frankcc
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
93 點
下載積分:
576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2014-12-03
最后登錄:
2014-12-22
查看frankcc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-12-03 10:51
全看
|
小
中
大
建議子站加入通訊狀態查詢子程序,子站每隔一定時間(例如1分鐘)查詢一次與主站通訊狀態,如果連續通訊2次失敗,則停機。就可避免水管爆裂。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
程序樣例
RS485通訊異常求助
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院