FX3U PLC 上升沿有時觸發不了
上一主題
下一主題
wangsai0501
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2010-04-12
最后登錄:
2025-06-03
查看wangsai0501的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-08 16:36
全看
|
小
中
大
FX3U PLC LDP X1 OUT Y0 的程序
在電腦上模擬X1接通一下Y0可以觸發,下載到PLC里面反復試驗Y0有時輸出有時不輸出,觸摸屏報警有顯示故障報警,
各位覺得問題出在哪里呢?
[ 此帖被wangsai0501在2014-11-08 17:26重新編輯 ]
分享
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
300 點
下載積分:
2471 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間:
2014-08-29
最后登錄:
2025-06-27
查看liaohianbin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-09 21:53
全看
|
小
中
大
從圖上看,用上升沿來觸發一個線圈,只接通一下,掃描周期快的,基本看不到有反應,改成SET來置位線圈才會一直有輸出的