用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
FX3U PLC 上升沿有時觸發不了
上一主題
下一主題
wangsai0501
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1515 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間:
2010-04-12
最后登錄:
2025-06-03
查看wangsai0501的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-11-08 16:36
全看
|
小
中
大
FX3U PLC LDP X1 OUT Y0 的程序
在電腦上模擬X1接通一下Y0可以觸發,下載到PLC里面反復試驗Y0有時輸出有時不輸出,觸摸屏報警有顯示故障報警,
各位覺得問題出在哪里呢?
[ 此帖被wangsai0501在2014-11-08 17:26重新編輯 ]
分享
aronic
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
80 個
工控威望:
193 點
下載積分:
1994 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2010-09-15
最后登錄:
2021-09-23
查看aronic的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-09 22:13
全看
|
小
中
大
你沒有自保持下。。。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
FX3U PLC 上升沿有時觸發不了
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院