macro_command main()
short b,c
GetData(b,"Local HMI", LW,9011, 1)
GetData(c,"Local HMI", RW,1, 1)
if b==c then
SetData(b,"MITSUBISHI FX0n/FX2", M,0,1)
end if
end macro_command
本人剛接觸宏指令請教
有什么辦法解決M0一直置位的問題呢?
要求是9011和RW1為1是輸出,不為1時關閉
[ 此帖被jqryygyjcf在2014-11-10 10:49重新編輯 ]
分享
wwjfsk
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
75 個
工控威望:
193 點
下載積分:
939 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間:
2014-04-20
最后登錄:
2025-07-26
查看wwjfsk的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-08 21:10
全看
|
小
中
大
macro_command main()
short b,c
bool on=true,off=false
GetData(b,"Local HMI", LW9011, 1)
GetData(c,"Local HMI", RW1, 1)
if b=1 and c=1 then
SetData(on,"MITSUBISHI FX0n/FX2",M0,1)
else
SetData(off,"MITSUBISHI FX0n/FX2",M0,1)
end if
end macro_command
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(jqryygyjcf) 熱心助人!