有誰給我解釋下圖的西門子的溫度模擬量轉換嗎
分享
sz518104
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
929 個
工控威望:
805 點
下載積分:
18579 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間:
2009-01-05
最后登錄:
2025-07-19
查看sz518104的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-26 21:53
全看
|
小
中
大
AIW14是要看你模塊的放的位置、這個跟你的PLC有關系 、特別是224XP、235模擬量模塊位置安裝的放的位置不一樣,首先程序是整數是16位轉換32位的雙整數、32位的雙整數轉換成32位浮點數(就是小數)、32的浮點數除以一個檢測值的倍率、最后取整數、有兩次取整、程序可以沒 有必要、然后在32的整數轉換16位的整數、一般模擬量控制特別是200PLC幾乎都要轉換、VD1300\VD1304其時可以用AC0\AC1\AC2\AC3\來表示