11kw的空調10臺
還有一些照明,計算應該這樣子嗎?158KW除以(根號3乘以380)=240A 斷路器選擇1.2倍的240=288A
進線電纜選擇120平方的嗎?
分享
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
395 個
工控威望:
4041 點
下載積分:
5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間:
2014-09-27
最后登錄:
2024-07-10
查看電工小安子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-21 17:28
全看
|
小
中
大
理論是可以的,因為你的熱水器及空調基本不會在同一時刻同時啟動.