fx3u 24V輸出電源不能與外置24V電源并聯
上一主題
下一主題
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
211 個
工控威望:
396 點
下載積分:
2807 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2007-11-01
最后登錄:
2025-04-10
查看slslj47的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-10-21 15:08
全看
|
小
中
大
fx3u 24V輸出電源不能與外置24V電源并聯,并上后通電,PLC直接熄火。試了下FX2N,沒有這問題。又試了下LS PLC,也沒事,就3U不行????WHY????
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-02
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-22 09:34
全看
|
小
中
大
FX3G FX3U不行的
你直接不用PLC電腦,全部用外部電源多好。
比如S/S連接外部24V
外部0V連接X生效