儀表設備和觸摸屏通訊,儀表的通訊芯片總是被燒掉
上一主題
下一主題
mingyue100z
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
201 點
下載積分:
2508 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間:
2013-05-13
最后登錄:
2017-06-30
查看mingyue100z的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-10-20 16:45
全看
|
小
中
大
觸摸屏上面掛了五個設備,都是485通訊,接線方式采用手拉手的形式。其他的設備通訊都還好,就只有這塊溫度巡檢儀總是通訊芯片被燒掉,當時測量了電壓,也正常;但是只要一連接到觸摸屏上面就燒通訊芯片,求各位大俠解答。!請高手分析下可能造成的原因。
笨鳥先飛
分享
ffd001
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
700 點
下載積分:
584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2013-10-17
最后登錄:
2023-06-02
查看ffd001的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-27 09:49
全看
|
小
中
大
引用
引用第9樓mygreerd于2014-10-26 23:16發表的 :
買個無源隔離的通訊模塊
加個隔離模塊或485光電轉換應該能解決這個問題
樓主留言:
如果最后還不行,只能這么辦了