大家好 我有個問題向大家請教 我的設備是plc224 模擬量模塊是em232 1輸入4輸出 需要輸出0-5伏 從0伏逐漸加到5伏保持5伏30秒再逐漸從5伏降到0伏 2路 還有一路是調到任意0-5伏都可以鎖定保持這個鎖定的伏數 求高手幫忙寫一下程序
21129706@qq.com
QQ:21129706 電話:15954678627
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-11-19 13:14
全看
|
小
中
大
這個是我們所謂的斜率的計算方法。
第一個需要設置時間(就是講在一定時間內完成這個升、降的動作)。
第二我們知道西門子200的模擬量輸出最大值是32000。
知道上面2個條件就可以編程了,不如想在10秒鐘內模擬量輸出由0-5V(實際上就是數值由0-32000),這樣就是每秒加3200,(當然減法的道理也一致的)我這樣表述不知道是否合理。