請教個問題 變頻器 進線跟出線電流不一樣 那個是準確的
上一主題
下一主題
huangpeng
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
715 個
工控威望:
1051 點
下載積分:
3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2009-12-07
最后登錄:
2022-03-02
查看huangpeng的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-10-15 18:37
全看
|
小
中
大
請教個問題 變頻器 進線跟出線電流不一樣 那個是準確的 這是為什么啊
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-16 17:00
全看
|
小
中
大
以指針式電流表為準。指針式的鉗形電流表卡進線側