在步進流程里用相對指令,第一次使用后可以,復位后再次觸發時什么條件都滿足了,卻不發脈沖,請高手指導
[ 此帖被longz1983在2014-10-15 20:31重新編輯 ]
分享
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
258 個
工控威望:
2856 點
下載積分:
27132 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間:
2007-10-13
最后登錄:
2025-07-02
查看wushuxin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-18 22:44
全看
|
小
中
大
指令DDRVI的結束標志是M8029,程序中你沒有使用到。你使用X2的上升脈沖RST S0而結束了工作條件。這時會有兩種可能:
1、DDRVI指令
已經執行結束
,X2的上升脈沖才來到,第二次執行是可行的。
2、DDRVI指令
還沒有執行結束
,X2的上升脈沖已經來到,RST S0而結束了工作條件;第二次滿足條件也是不執行的,
因為DDRVI指令還沒結束。
[ 此帖被wushuxin在2014-10-18 22:54重新編輯 ]