最近用EM231和SMC的ITV比例閥連接,采集4-20MA電流反饋信號無法顯示,出現與這個貼中相同的情況,請問該如何接線采集,哪位大俠用過請指教。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=665129&pno=0
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-08-01
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-17 14:29
全看
|
小
中
大
歐姆定理知道嗎? V=I X R
0.004X 250=1V
0.020X250=5V
你自己已說得很清楚,需要250歐的負載,并上250歐的電阻,不就把4-20MA轉換成1-5V標準信號了。