求助:直接驅動電磁閥怎么保護PLC輸出繼電器觸點
上一主題
下一主題
wangpengwen
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
114 點
下載積分:
532 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2009-11-19
最后登錄:
2025-04-16
查看wangpengwen的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-10-13 19:51
全看
|
小
中
大
為了保護PLC輸出繼電器觸點,是用RC吸收好呢,還是加消反二極管,并給出二極管型號,R,C值。負載為DC24V/40W液壓閥電磁鐵。外加繼電器放大方法免談
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1959 個
工控威望:
2112 點
下載積分:
11185 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-08-05
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-20 08:22
全看
|
小
中
大
標準plc 2A 輸出直接驅動 40VA 電磁閥 什么保護也解決不了問題
DC24V 電磁閥就別用了
本整型 AC220 電磁閥加 RC 或許能頂幾下
建議 去專門定制輸出觸點 8 A 以上的plc
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1959 個
工控威望:
2112 點
下載積分:
11185 分
在線時間: 862(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-08-05
查看yerong的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-10-22 10:17
全看
|
小
中
大
同時你輸出點多的話,多并幾個輸出點共用
覺得不可取 輸出點動作不一致,一個觸點粘牢就 over 了 不要同時接線 一用幾備
不知道該算什么招:輸出點帶電磁閥的直接用 plc 擴展輸出模塊 壞了換擴展模塊
不管從安全角度考慮還是穩定性 經濟性考慮 外加繼電器放大都是必要的
繼電器花不了幾個錢 總不能把一個設備做死