我最近寫了兩個步進順控方面的程序,三菱FX1N的PLC.。在一個PLC內分別運行時都可以。兩段程序都能仿真運行,沒有程序錯誤,運行正!,F在是我把兩段程序同時放到一個PLC內,輸入和輸出端口沒有任何沖突,內部元件也沒有任何沖突。運行仿真時間只有第一段程序能夠運行,后面的第二段程序不能運行,求指點!
不會貼圖 說下程序如何開頭的,
第一段
ld m8002
set s0
stl s0
…………
…………
第二段
ld m8002
set s1
STL s1
……
……
ret
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8307 個
工控威望: 10441 點
下載積分: 21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-12 10:00
有可能你需要修改程序,注意并行分支和合并分支。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。