請問各位大蝦,PLC,S/S端口和COM端口接線是怎么一回事?怎樣接才是接PNP和NPN的?能付上圖嗎?
分享
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
201 個
工控威望:
1237 點
下載積分:
7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間:
2013-05-17
最后登錄:
2024-12-04
查看最近一天希望的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-09 10:05
全看
|
小
中
大
你只要記。1.S/S與COM(0V)連接時,X 輸入端子接+24V才能動作(接近開關接PNP型)。
2.S/S與+24V連接時,X 輸入端子接0V才能動作(接近開關接NPN型)。
3.輸出端的COM0、COM1、COM2········是PLC輸出繼電器的公共端子(如在COM0上接+24V,程序控制Y0輸出時,Y0就輸出+24V)。