用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
西門子aqw區 可以MOV到 VW區嗎
上一主題
下一主題
huangpeng
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
715 個
工控威望:
1051 點
下載積分:
3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間:
2009-12-07
最后登錄:
2022-03-02
查看huangpeng的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-10-06 14:28
全看
|
小
中
大
西門子aqw區 可以MOV到 VW區嗎
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11558 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-26
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-06 14:34
全看
|
小
中
大
MOV AQW的值意義在什么地方呢?
AQW的值不是用戶賦值的么,既然如此,在賦值前或后直接MOV源地址不就可以了么。例如:
MOVW VW0,AQW0
此時VW0另外保存不就可以了么。
Good Luck~