進口三相220V/22KW,接線方式是△,改接380V,接線方式是Y時功率不足為什么?
分享
zhou196311
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
199 點
下載積分:
8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2015-01-17
最后登錄:
2025-03-12
查看zhou196311的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2015-03-06 10:14
全看
|
小
中
大
理論上功率是相等的!你用鉗形表測一下三相電流是否均衡,另外對照電機標牌上的額定電流,看一下堵轉電流,我估計Y接的星點未接好。
分享
zhou196311
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
199 點
下載積分:
8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2015-01-17
最后登錄:
2025-03-12
查看zhou196311的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2015-03-11 09:53
全看
|
小
中
大
這臺電機三角形接法時接380V能運行,說明額定電壓應該是380V,而不是220V。當改變接法后,輸出功率是原來的1/3。