伺服器設置位置控制。
PLC指令DDRVI K8000 K200 Y0 Y4有脈沖輸出都是電機不轉。
接線:Y0---CN1(10)
Y4---CN1(35)
COM--0V
驅動器無報警,電機不轉,等待高手解答。
分享
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
239 點
下載積分:
545 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間:
2009-08-30
最后登錄:
2025-07-27
查看rejayta的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-03 17:11
全看
|
小
中
大
伺服測12腳opc接線沒有,j3默認值是付邏輯。也就是說12腳要接正24伺服才能運轉,目前您的10.35腳有信號,但是pp.np無電源肯定不轉。
分享
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
239 點
下載積分:
545 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間:
2009-08-30
最后登錄:
2025-07-27
查看rejayta的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-10-03 19:45
全看
|
小
中
大
12腳接線沒有,確認一下,我估計電機能運轉了伺服還得報la99😁