11zhenshid
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
24 個
工控威望:
157 點
下載積分:
664 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2014-06-19
最后登錄:
2018-12-23
查看11zhenshid的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-10-03 13:28
全看
|
小
中
大
哥們自己做了一個項目 用了3個變頻器 2個編碼器 現在問題出現了 編碼器有時候不計數 在程序里面也是常開點偶爾不得電 會不會是干擾了? 變頻器接地了 輸出也加了高頻磁環 問題還是有 只要不計數了 隨便調調變頻器的頻率 就繼續能計數 程序了 也就得電了 編碼器的線也是屏蔽線 電機線已經套金屬管~~~~~ 求大神解答 速度 速度啊 幫幫忙吧 人生的第一個項目啊 別砸我手里~
分享
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2876 個
工控威望:
4507 點
下載積分:
222965 分
在線時間: 3248(小時)
注冊時間:
2008-02-22
最后登錄:
2025-07-27
查看二手工控電器的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-10-03 14:17
全看
|
小
中
大
首先你要確定接線絕對可靠不可以有松動,其次編碼器的選型要絕對與PLC的輸入匹配,再者接地那是必須或者在編碼器的輸出端加上拉電阻。以上這些如果還解決不了,那就只有用示波器去查看一下編碼器輸出的脈沖是否正;蛘呤欠裼袕娏业母蓴_出現!祝你好運!