求教,咋樣能避免伺服重復定位偏差的問題
分享
wls1314
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
177 點
下載積分:
1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2012-11-30
最后登錄:
2024-09-20
查看wls1314的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-28 09:47
全看
|
小
中
大
先在伺服放大器上監視PLC發出的脈沖到放大器確實是所發的值?
每次到同一個位置的值肯定一樣,如不同可以肯定是干擾,檢查接線。
如每次相同再找機械上的問題,或調大一點剛性。
分享
wls1314
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
177 點
下載積分:
1109 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2012-11-30
最后登錄:
2024-09-20
查看wls1314的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-10-01 10:39
全看
|
小
中
大
聽你所說PLC發到放大器上脈沖每次都少了,那可以肯定你的位置肯定不準,請檢查接線,脈沖+方向線請用雙絞屏蔽線,信號線與電源線分開走線,再觀察看看