電柜與伺服電機距離超過20米,結果伺服驅動器只能放在伺服電機20以內。但驅動器與PLC距離又超過10米,我做的是用脈沖控制伺服移動距離的。這個脈沖太遠了……。,說明書上說輸入配線不能超過3米——,好糾結地說……。要用通訊的嗎?
分享
mmxx111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
382 個
工控威望:
491 點
下載積分:
1217 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間:
2012-10-11
最后登錄:
2025-07-27
查看mmxx111的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-24 19:35
全看
|
小
中
大
朋友伺服驅動器靠近伺服電機,這個規劃沒錯,驅動器和PLC距離超過10M,這個使用一根屏蔽線可以。問題不大