用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
KEYENCF基恩士數字控制器 JC-500 荷重顯示器
上一主題
下一主題
liulungao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
229 點
下載積分:
8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間:
2010-04-10
最后登錄:
2019-05-13
查看liulungao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-09-23 19:26
全看
|
小
中
大
那位大神用過 這種數字控制器 JC-500 , 我的生產線有一個出現 “負值數字” 報警 。求解決!急!
分享
liulungao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
229 點
下載積分:
8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間:
2010-04-10
最后登錄:
2019-05-13
查看liulungao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-23 21:07
全看
|
小
中
大
原先是運行正常好的, 我沒有關電 直接把扭矩傳感器線接另外一臺JC-500 試了一下, 再按原線接回去, 運行時測量結果為負值數字。 我就想不明白了??
分享
liulungao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
229 點
下載積分:
8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間:
2010-04-10
最后登錄:
2019-05-13
查看liulungao的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-09-24 17:57
全看
|
小
中
大
模似量的線接反了, 今天弄好了,
分享
liulungao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
229 點
下載積分:
8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間:
2010-04-10
最后登錄:
2019-05-13
查看liulungao的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2014-09-24 18:02
全看
|
小
中
大
A + 、C - 是電壓 B+ 、D- 是模似量電壓反饋
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
KEYENCF基恩士數字控制器 JC-500 荷重顯示器
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院