各位前輩,我想問下富士18.5G1S-4C變頻器帶一臺電機11KW,輸入電壓為380V,電機我要用三角形接法,通過變頻器VF直線特性調頻調壓輸出電壓為220v,這樣可以帶三角形電機嗎?
詢問富士技術說380V變頻器可以調頻調壓,但峰值電壓不變,峰刺電壓很高并擔心電機的耐壓值不夠,不能使用。明白的可以解釋下!
分享
fuing9
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
145 點
下載積分:
4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2014-08-02
最后登錄:
2022-05-18
查看fuing9的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-23 10:36
全看
|
小
中
大
沒有問題,不管是三角或者Y型,線圈沒有變,也就是說線圈耐壓沒有變,峰值電壓無需考慮。另說下,使用中電機燒毀百分之九十多的原因都是因為過流發熱引起絕緣層老化引起。
分享
fuing9
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
145 點
下載積分:
4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2014-08-02
最后登錄:
2022-05-18
查看fuing9的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2014-09-24 08:10
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓hnyyhym于2014-09-23 12:21發表的 :
不要在這里誤導別人,三角形和星型電壓是一樣嗎?
你沒明白我的意思,你把內部線圈看成一個個部件,不管Y型或者三角線圈還是那個線圈沒有變化。也就是說線圈本身是可以承受這個電壓值,不會導致絕緣擊穿。電機損壞是過流還是過壓損壞判斷很簡單,只要在第一時間摸電機外殼,殼體全部燙手過流,不燙或者局部燙手過壓。