用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
智能
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
3相變頻器帶三角形接法電機
上一主題
下一主題
wangx1121
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
129 點
下載積分:
1041 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2013-04-17
最后登錄:
2022-11-23
查看wangx1121的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2014-09-22 16:45
全看
|
小
中
大
各位前輩,我想問下富士18.5G1S-4C變頻器帶一臺電機11KW,輸入電壓為380V,電機我要用三角形接法,通過變頻器VF直線特性調頻調壓輸出電壓為220v,這樣可以帶三角形電機嗎?
詢問富士技術說380V變頻器可以調頻調壓,但峰值電壓不變,峰刺電壓很高并擔心電機的耐壓值不夠,不能使用。明白的可以解釋下!
分享
taotaoba
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
144 個
工控威望:
471 點
下載積分:
7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2014-01-08
最后登錄:
2016-06-18
查看taotaoba的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2014-09-23 10:29
全看
|
小
中
大
變頻器所接的電動機都是三角形接法。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
3相變頻器帶三角形接法電機
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院